tao5127 2010-09-24 21:06:27 | 辽宁省 计价软件GBQ4.0 | 906查看 4回答
道路面层换算问题
定额上有22cm、24cm、28cm就是没有26cm我该怎么换算呢?水稳是5%的,定额上也没有,又该如何换算?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳石灰土、多合土、水泥稳定碎石(砂)基层设计配比与定额不同时,可按下列公式换算。 Ns=Nd÷pd×ps 式中 Ns—按设计配比换算后的材料用量; Nd—定额中的材料用量; pd—定额标明的材料比例数; Ps—设计配比的材料比例数。 人工、机械用量不变。 此外,还可以按上式换算“每增减1cm”定额子目,进行厚度的调整。 定额中材料铺筑厚度均为压实厚度。厚度不同时,可用“每增减1”子目进行调整,压路机(12t)采用下列规定换算: 1.石灰土、多合土、水泥稳定碎石(砂)基层以15cm为一个铺筑层,以后每增加15cm,压路机(12t)增加0.15台班/100m2,不足15cm者亦按此计算。 2.其余基层以20cm为一个铺筑层,以后每增加10cm,块石基层增加0.04台班/100m2,其他基层增加0.07台班/100m2,不足10cm者亦按此计算。 3.定额中有些子目,其厚度已经超过一个铺筑层,则压路机(12t)增加的台班已包括在定额中,不可重复计算。
2010-09-24 22:35:28
-
你套一个定额,看标准换算里面有没有厚度换算和比例换算
2010-09-25 09:05:34
-
定额里应该有每增减1CM的定额子目,你再仔细找找。
2010-09-24 21:07:38
-
你看这样可以吗,你套用24cm和28cm的定额子目项,各取50%的工程量计算; 现浇混凝土路面里确实没有26cm的,也没有每增减1cm的子目,我是说你这样处理一下,例如100m2混凝土路面,你套24cm的定额取50m2的工程量,再套28cm的定额,再取50m2的工程量,这样是不是比较合理了; 而水泥稳定砂砾只有含量4%和6%的,就是没有5%的,你可以把4%和6%的,也这样处理,你认为这样不是很合理吗? 你是要组价啊,我以为你只要按照定额做预算呢,你根本就没说要组价的啊, 如果组价也可以,你可以这样处理,把我刚才说的两个定额都套在一个清单下面就可以了; 再有什么问题 加我单聊好不好?
2010-09-24 21:08:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看