• 我用钢筋2009画的圈梁,从本楼层复制到其他楼层,

    我用钢筋2009画的一层圈梁,从本楼层复制到其他楼层,复制到三层检查显示红色,圈梁不能与分层一的圈梁重叠布置,我检查2008算量,一层与三层圈梁全是用分层一画的。为何?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    圈梁重复布置了!相同位置有了两个圈梁!可以这样画,但不能重复!

    2010-09-25 09:05:45 

  • 查看一下构件的标高,经常都是因为标高重复影响的

    2010-09-25 10:06:37 

  • 相同位置有重复构件才不能复制,检查下。

    2010-09-25 11:19:14 

  • 说明三层该位置已有圈梁,从一层复制到三层后,该位置圈梁重叠布置了,删除一个即可。

    2010-09-25 10:25:49 

  • 可以用分层画,但是不能重叠

    2010-09-25 10:16:55 

  • 相同标高存在同样的构建,你看看是不是在分层2或者3中存在圈梁

    2010-09-25 09:50:43 

  • 复制好以后,应该根据楼层的标高进行修改。

    2010-09-25 09:06:24 

  • 检查标高,看在同一标高,是否有重复的同类梁。

    2010-09-25 09:09:30 