lanlieren 2010-09-25 20:05:39 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 317查看 9回答
钢筋2009中关于墙柱顶层钢筋计算 急求答案
本工程地下一层地上27层,根据甲方及设计院的要求,在-1层顶所有墙柱钢筋按照顶层钢筋封顶,在一层墙柱钢筋下插,请问在软件中如何灵活处理此问题,
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把-1层的柱钢筋都打上封顶锚固的记号*就可以了;
2010-09-25 20:15:31
-
你好:剪力墙筋前边加#号是不会按封顶做的,柱子还行。最好的办法是-1层画好后汇总计算,把量记下来,然后再画上边的楼层,最后汇总后,再把-1层的量相比较一下,把量差在单构件里加上去就可以了。这样做比较省事量也相对准确一点。
2010-09-26 07:37:54
-
加“#”标记,软件会识别计算。
2010-09-25 22:19:29
-
为了 算 封顶 的 弯折 钢筋 ,把柱子 分开,从-1层 拉开,放在首层调整 底标高 与 高度。 还要 在 柱子 的 钢筋信息 前面 加“#”,告诉电脑 封顶 。 还要 设定 角 边 中 柱 ,就可以了 也就是说:钢筋算量软件中,顶层柱需要长锚,在软件中直接点工具栏中的【自动判断边角柱】,角柱软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,边柱就需要我们告诉软件,是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#4B25,不过需要注意的是必须先绘制梁和墙,软件是依据梁和墙来判断边角柱的,所以判断之前要先把梁和墙画好,这样才可以让软件自动判断。
2010-09-25 20:29:50
-
在-1层的柱钢筋都打上封顶锚固的记号#就可以了,墙不用打,墙的钢筋是一直通到顶层的。 是的,选中构件在构件属性中设置,因为钢筋信息是私有属性修改后不影响其他层的同名称构件。 只能是绘制完成-1层的墙体汇总计算记下墙体的钢筋量后再绘制其他层的墙体钢筋。
2010-09-25 20:21:15
-
将-1层的所有墙柱的纵筋输入上*即可,计算的时候就按照本层锚固计算了,首层的柱属性中的插筋构造设置为设置插筋,就会自动计算插筋的。一般默认就是,所以也不用改
2010-09-26 17:37:54
-
*号是指本层钢筋锚固,#是指本层钢筋外侧锚固,您说的这种情况在前面加*就可以了,钢筋会在本层锚固的
2010-10-14 16:26:03
-
加#号表示即可。
2010-09-26 10:50:01
-
柱纵筋全部封顶按下附图1形式输入,墙纵筋全部封顶按下附图2形式输入。
2010-09-26 09:43:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看