• 2008算量独立柱、框架柱的定义问题

    柱计算设置中的脚手架应该是浇捣脚手吧 1、框架的浇捣脚手应该按轴线封闭面积,套满堂脚手。哪个图元计算这个量那 2、只有不在封闭区域内的柱子即独立柱单独计算浇捣脚手。售后解释独立柱是不和墙联系的柱就叫独立柱,显然和定额规定不符,那么在哪儿可以进行设置独立柱的概念以和定额规定相符。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱计算设置中的脚手架应该是浇捣脚手。 1、框架的浇捣脚手---如果是执行综合脚手架,要按建筑面积计算;如果是单项脚手架,柱、墙、梁分别计算脚手架。 2、如果是执行单项脚手架的话,柱,不分独立柱,非独立柱,都要计算脚手架。 如果是执行综合脚手架,不在建筑面积范围的柱,要计算独立柱脚手架。

    2010-09-27 15:35:04 

  • 脚手架的算法每个地区都不一样 要根据自己所在地方定额的规定 你看一下 定额再问

    2010-09-28 14:50:37 

  • 柱计算设置中的脚手架应该是浇捣脚手吧 1、框架的浇捣脚手应该按轴线封闭面积,套满堂脚手。哪个图元计算这个量那 2、只有不在封闭区域内的柱子即独立柱单独计算浇捣脚手。售后解释独立柱是不和墙联系的柱就叫独立柱,显然和定额规定不符,那么在哪儿可以进行设置独立柱的概念以和定额规定相符。 答:看一下图片解释很清楚 http://www.docin.com/p-56568461.html是江苏04定额解释汇编还有江苏2008土建定额解释中也有详细的说明

    按轴线

    2010-09-28 11:29:52 

  • 轴线内的柱浇捣脚手架画图计算不方便,还是表格输入为好,轴线外的独立柱定义时为框架柱,套做法时套用矩形柱及脚手架就行了,脚手架工程量代码选 (周长+3.6)*柱高度

    2010-09-28 09:09:30 

  • 问题1: 可以在建筑面积的图元里计算该工程量,使用直线画建筑面积 就可以了。此种情况最保险的方法是使用表格输入, 问题2:在框架柱里定义独立柱 脚手架工程量代码选 (周长+3.6)*柱高度

    2010-09-27 16:11:24 

  • 脚手架的算法每个省都不一样,要根据自己所在地定额的规定,你看一下,定额再问。

    2010-09-27 15:49:25 

  • 售后的解释是正确的。独立柱的脚手架应该套用柱的脚手架

    2010-09-27 15:30:30 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!