-
世上只有 2010-09-28 17:36:45 | 广东省 安装算量GQI | 2862查看 3回答
关于接线盒的问题?
1、楼板、墙身、地板里管线预埋时需要设置接线盒吗?如果需要的怎样区分接线盒? 2、楼板、墙身预埋时开关、插座、灯具的位置上埋的盒子是接线盒吗?还是其它? 3、施工过程中,接线盒不按规范规则布置安装,那在结算时,可以根据当导线超过30米,中间没弯曲,当导线超过20米,中间1个弯曲,当导线超过15米,中间2个弯曲,当导线超过8米,中间3个弯曲,的规则计算接线盒的工程吗? 4、当导线超过15米,中间2个弯曲;当导线超过8米,中间3个弯曲时,这些规则应该怎样计算接线盒的个数,1个还是2个、3个? 5、当电气工程中,只是预埋管线,不穿导线、不安装开关、插座、灯具时,接线盒的工程量应该怎样计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 楼板底部和墙身里预埋的电气管道是否需要设置接线盒,应该根据设计图纸布线以及管路的敷设长度情况考虑和计算。既:管道有分支时必须设置接线盒。管道的敷设直线或者拐弯弯头超过规范的规定时都得计算并设置接线盒。至于地板则不宜设置接线盒,即使需要设置时也应该调整到附近的墙体上进行设置。 2. 楼板、墙身上预埋的开关、插座厎盒是属于开关接线盒一类的。灯具位置的预埋厎盒是接线盒。这得分开计算并套相关的定额子目,因为开关接线盒的安装和接线盒的安装,定额子目是不一样的。 3. 施工中接线盒不按照规范进行布置设置安装时,监理代表和建设单位代表应该及时检查巡视发现并下达施工整改令进行整改完善。工程进行竣工结算时应该按照实际进行据实结算,而不能随意计算,因为分接线盒都是可圈可点的。
2010-09-29 09:16:25
-
1、楼板、墙身、地板里管线预时一般不需要设置接线盒,符合第3问要加。 2、楼板、墙身预埋时开关、插座、灯具的位置上埋的盒子是开关盒 3、是的 4、每个弯曲处设一个接线盒 5、按你所说的3、4条
2010-09-29 08:00:34
-
1、楼板、墙身、地板里管线预埋时需要设置接线盒 2、楼板、墙身预埋时开关、插座、灯具的位置上埋的盒子是接线盒 3、是的 4、每个弯曲处设一个接线盒 5、按你所说的3、4条
2010-09-28 17:55:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看