• 关于梁的超高模板工程量计算理解

    定额规定,超过3.6米需计算超高费用,柱的超高好理解,比如层高为3.9米,那么柱超高工程量为:柱周长*0.3。那么截面为600高的梁怎样计算超高工程量,因为梁的底高度已低于3.6M,是不是可以理解为只计算梁超过3.6M的侧模面积.即:梁长*0.3*两面
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如层高为3.9米,梁超高了,按梁模板全面积计算超高面积。

    2010-09-28 20:50:42 

  • 梁的支模高度步距是按梁顶标高计算的。

    2010-09-29 09:45:01 

  • 定额规定,超过3.6米需计算超高费用,柱的超高好理解,比如层高为3.9米,那么柱超高工程量为:柱周长*0.3。那么截面为600高的梁怎样计算超高工程量,因为梁的底高度已低于3.6M,是不是可以理解为只计算梁超过3.6M的侧模面积.即:梁长*0.3*两面 按照定额说明和计算规则理解只计算梁超过3.6M的侧模面积.即:梁长*0.3*两面。(现浇混凝土梁、板、柱、墙的支撑高度以3.6m编制,以超过部分工程量另按超高的项目计算)。

    2010-09-29 09:23:36 

  • 定额规定,超过3.6米需计算超高费用,柱的超高好理解,比如层高为3.9米,那么柱超高工程量为:柱周长*0.3。 那么截面为600高的梁怎样计算超高工程量,因为梁的底高度已低于3.6M,是可以理解为只计算梁超过3.6M的侧模面积.即:梁长*0.3*两面的。

    2010-09-28 20:45:24 

  • 3.9米的话 都不用考虑超高问题 超高3.6米为基数 没超过1.0米才计算超高 也就是3.6+1.0=4.6米 超过4.6米之后才能计算 即4.7米时 计算一个超高

    2010-09-28 21:16:53 

  • 超过3.6米指的是支撑高度,也就是梁底高度超过3.6米的才计算模板超高支撑的费用;

    2010-09-28 20:41:12 