• 冷却塔混凝土量的计算

    双曲线冷却塔,每节模板范围内混凝土工程量如何计算?是按内模板范围内计算,还是按外模板范围内计算?还是按中面半径计算?谢谢指教。

    问题补充:模板我知道怎样计算,内、外侧模板之和计算,我主要不知道,混凝土怎样计算?因为内侧、和外侧的起点不同。进风口是人字柱,内侧标高为9.803,外测起点标高是10.109。谢谢。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该计算双面的模板计算模板。如果计算混凝土,应该按 按中面半径计算

    2010-09-28 22:54:26 

  • 按接触面积计算,两则都支膜就计算两侧。

    2010-09-28 22:59:59 