• 剪力墙 分布筋的问题

    剪力墙水平分布筋 是 外箍b12@100 垂直筋是 4c18 这个在剪力墙里面应该怎么输
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样输入: 水平分布筋 (1)b12@100+(1)b12@100; 垂直筋是 4c18(根据多长除以4,求出间距)输入

    2010-09-29 11:30:09 

  • 垂直筋是4c18?没有垂直筋的间距应该就是个暗柱,在暗柱中定义比较合适

    2010-09-29 16:48:11 

  • 在定义属性里面直接输入即可.

    2010-09-29 16:04:39 

  • 你说的是墙体4排钢筋吧,外侧水平筋是

    2010-09-29 16:39:36 

  • 这个可能是小墙肢,形式上看是墙,其实应该按照柱在计算。

    2010-09-29 15:14:06 

  • 问题不够清楚,应该是暗柱。

    2010-09-29 15:50:22 

  • 剪力墙水平分布筋 是 外箍b12@100 垂直筋是 4c18 这个在剪力墙里面应该怎么输 你这样说的很不清楚啊,到底是不是剪力墙的配筋,你要弄清楚的

    2010-09-29 11:56:55 

  • 你这是暗柱吧。

    2010-09-29 11:29:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!