防雷接地问题
总共是24层的民宅 设计说明说从15层以上每层都需要做均压环 问题是到最后24层顶板里面的那层做不做均压环 因为上面就是女儿墙 女儿墙上面还有避雷网 所以想请教下24层顶板的那层应该做不做均压环呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据设计说明和要求15层~24层的圈梁都得做均压环才对。24层的圈梁均压环和屋面的避雷网是不同的两个内容。所以24层的均压环不能漏掉。
2010-09-30 09:45:30
-
设计说明说从15层以上每层都需要做均压环,到最后24层顶板里面的那层还是要做均压环的;
2010-09-29 16:32:44
-
24层也要做的。
2010-09-29 16:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看