yanyan163 2010-09-30 10:31:34 | 河北省 安装算量GQI | 439查看 1回答
安装问题
在安装电气图纸中,一根管线标有:RC40FC,在与之对应的系统图中,标有5*10,RC32。在这里,这根管线我在软件定义的时候应该定义成40的还是32的呢?还有在软件规格型号填写的时候我如何填写呢?如果是5*10 的话,就可以直接填写是5*10。如果管径是40的话,是否应该填写成1*40呢?谢谢您的回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、应该以系统图为准,标注成RC32; 2、直接标注成40,不用标注1*40;
2010-09-30 10:41:43