地下室防水?
1.陕西地下室防水都需要计算那些工程量? 细节问题补充:防水 墙面要做到+-0 上吗? 所有的量就是底板的面积+墙面面积?是不? 对于底板 上翻的部分与墙量怎么区分?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳陕西的地下室防水: 1、底板:一般做在底板垫层的上面,防水上边做细石混凝土保护层,燃耗施工底板的构造。(上翻的部分并在墙面中计算) 2、墙面防水:做在外墙的外边,防水层外要做保护层,有聚苯板保护层也有120砖墙保护层。(高度计算到室外地坪标高处) 3、顶板防水:做在结构顶板的上边,防水层上要做细石混凝土保护层,最后做地面构造层。
2010-10-01 10:13:08
-
底板防水,在定义地面时定义,套定额子目,设置工程量表达式,选择面积代码+卷边面积代码; 墙面防水,在定义墙面时定义,套定额子目,设置工程量表达式,选择面积代码。
2010-10-01 08:45:28
-
需要计算地下防水卷材和保护层
2010-10-01 08:48:11
-
地下室防都需要计算地下室底板和外墙等实际需要做防水等部位的面积;
2010-10-01 09:08:57
-
垫层与底板间防水:找平、防水层、细石砼保护层 外墙:找平、防水层、保护层
2010-10-01 09:09:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看