hehe 2010-10-02 10:42:50 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1517查看 5回答
汇总计算之后出现的错误
我在天津工作 我现在用的是广联达钢筋抽样软件 GGJ2009 在把所有的工程弄完后 我汇总计算了 但是最后出现一个对话框 错误--双击构件名称选择出错构件 柱 -1层 list index out of bounds(0) 这是什么意思啊?我应该怎么修改啊 谢谢!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没法修改 出现就是上面的英文 我不知道怎么改 这个双击这个构件的名称,然后删除,重新绘制即可
2010-10-11 09:25:56
-
这个问题我也遇到过, 是不是你的软件不是最新版的啊 ,我升级到最新版的就改为中文了
2010-10-04 14:44:01
-
检查一下出错构件的属性,存在不合法之处的,修改之后就可以了;
2010-10-02 10:44:27
-
进行合法性检查,检查-1层柱子的顶标高和1层柱子的底标高是否正确,可能柱子重叠交头了,把标高不对的修改过来就行了。
2010-10-02 10:48:51
-
双击该对跨框中构件后修改即可 删除该层的柱构件重新绘制,2009钢筋软件进场出错,建议用10.0钢筋软件绘制后再升级到2009钢筋
2010-10-02 11:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看