• 钢筋搭接

    我们工地上梁说明中提到当没有通常筋的情况下,梁纵向钢筋的搭接长度是1.6lae;有通常筋时是1.4lza。请问这种情况GGJ2009中如何设置?谢谢了~~希望尽快能得到大家的答复。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可以参看平法图集03G101第34页有说明,纵向钢筋搭接错开百分率在25%及以下的,搭接长度是1.2lae;50%,搭接长度1.4lae;100%,搭接长度1.6lae 你可以详细看一下图集,P48里面还会对应竖向构件墙详细说明了自身的钢筋计算。

    2010-10-19 17:39:14 

  • GGJ2009中是按101图集设置,。选择好接头百分比后软件会自动取相应的搭接倍数。你好好在看看图集。

    2010-10-02 21:29:28 