• 热网问题

    问题一:此工程是厂房室外道路上扩建动力管道仅有采暖热水管道,从平面图上看是在厂房室外道路上,请问套市政定额还是安装定额 问题二:此管道为直埋热水采暖管道采用无缝钢管,材料表上给的是预制直埋保温管道133*4.5,请问清单下定额子目套市政的燃气与供热工程里的7-94直埋预制保温管道敷设,还是市政里德给水工程或者排水工程里的管道敷设! 问题三:直埋跨越三通后的Z 型管DN80,是补偿器吗,还是其他的管件,怎样列清单项目,钢管件可以吗,还有定额组价,怎么套
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果是在厂区内就应该套用安装定额,在厂区外应该套用市政定额; 2、应该套用直埋预制保温管道敷设的定额项目; 3、直埋跨越三通后的Z 型管DN80,不像是补偿器,补偿器设计图中是应该有明显标注的,而且应该是和管道等径的;按照管道的直径列项,管件是弯头、三通之类的,定额组价按照清单中的项目套定额项;

    2010-10-03 12:50:18 

  • 1、套市政定额 2、套市政的燃气与供热工程里的7-94直埋预制保温管