SSK0 2010-10-03 13:29:24 | 湖北省 其他专业 | 501查看 5回答
厕所渗水
请教 厕所排水管灌封处渗水,水电工灌的封,泥工做的防水,微微的渗不停,灌封和地面找平用的水泥(3.25水泥)灰砂标号和水泥质量不是很好,防水只做一遍(质量差),厕所已装修好,水电工的施工质量肯定也是有问题的,不然怎么会渗水,水电工灌封是为了堵孔,还是为了堵漏,是不是有做到不渗漏的责任 另外厕所地面找平有没有防水的质量责任 现在要重新做过,分析是谁的责任,谁大谁小,由重新做防水所产生的人工和材料应该是谁来负责,装修还原的人工、材料和住户的损失谁承担, 有什么依据吗?说明你的根据出处 最后请教厕所防水施工做到100%不漏的终极解决施工方案
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以由水电工把排水管敷设完成后,由泥水工来灌封,专职防水工来做防水并做毕水试验。合格后进入下一工序,还有水电工在安装洁具、座便时往地面打孔载胀栓的浓度不要进入防水层。已发生的质量问题只能坐下来协商解决了。
2010-10-07 09:58:09
-
现在的施工工艺很多,有传统的还有高新工艺的,不管使用什么方法,施工步骤是很重要的,程序是不能少的,绝对不能偷工减料。
2010-10-04 16:16:40
-
完全是防水问题,立杠堵孔密封嵌膏,平面防水铺设都是防水的工作。
2010-10-04 07:13:43
-
召集有关方面的人员,到现场,查看,分析渗漏的原因,找出各自存在的问题,各自应该承担的责任。重新做,要完成一道验收工序验收一道,不改正质量问题,不得进行下一道工序。水电工做完,要进行灌水试验,防水工做完,要进行满水试验24小时。
2010-10-03 13:42:36
-
这个问题应该是做防水的责任大一些,水电的堵孔,没有放水的功能,就像普通楼板没有放水功能的性质是一样的; 至于分析责任就要看具体的情况了,这个不了解情况的外人也不好说的,何况已经给了你几次意见了,也没见你采纳; 最后可以告诉你,厕所防水施工做到100%不漏的终极解决施工方案是没有的,发射火箭还有失败的时候呢;何况我们做建筑施工的呢;
2010-10-03 13:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看