• 关于变压器系统的调试问题

    关于变压器系统的调试: 变压器系统的调试,以每个电压侧有一个断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。这句话是什么意思? “以每个电压侧有一个断路器为准”是不是说变压器如果高压侧和低压侧两侧都有断路器,那么计算两个变压器系统的调试工程量,是吗? “多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。”是什么意思?最好能举个例子来说明。 感谢您的指导!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    变压器如果高压侧和低压侧两侧都有断路器,不是计算两个变压器的调试工程量,而是正好符合 以每个电压侧有一个断路器为准 的标准,计算一个变压器的调试工程量啊; 多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算;就是说,如果多于一个断路器 应该套用送配电设备系统调试的定额子目项; 如果只有高压侧或者低压侧有断路器,那是不可能的吧,高低压侧都需要有断路器的,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算;就是说高压侧或者低压侧有两个断路器,两边一共至少3个断路器,那算一个系统的变压器调试系统工程量,算一台断路器的调试工程量,你分析的很正确哦;

    2010-10-03 20:27:10 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!