火山传说 2010-10-04 16:26:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1115查看 8回答
图形算量输入是结构标高还是建筑标高,如果结构标高,首层是否不能为0.000
图形算量输入是结构标高还是建筑标高,如果结构标高,首层是否不能为0.000,而是-0.050问题补充:看广联达官方的培训教材应该是结构标高
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,很高兴为您回答。 建筑标高,是指建筑首层完成面的标高。和结构标高不同,结构标高是指首层未装饰面的标高。一般图形算量按首层正负0.00输入。钢筋算量,首层按结构标高输入,一般都是0.05。具体看施工结构图。
2010-10-05 14:36:19
-
无论是建筑标高,还是结构标高,都无所谓,当利用钢筋软件导入图形软件时,可不修改成建筑标高,对计算结果并无影响,主要是要注意顶层的层高,看板的结构标高是否与图纸相符。当标高选择为结构标高时,首层也要按结构标高,即0.000-建筑地面厚度。
2010-10-05 19:05:31
-
图形算量输入建筑标高,抽钢筋的时候输入结构标高
2010-10-04 16:30:45
-
图形算量标高按建筑标高设置层高。
2010-10-04 16:37:26
-
图形算量输入不是结构标高而是建筑标高。
2010-10-04 19:55:46
-
图形算量输入应该按建筑标高设置,钢筋软件按结构标高设置即可。
2010-10-04 17:06:13
-
图形算量输入的是建筑标高,是的。
2010-10-04 16:27:19
-
这个一般建议用结构标高,这样可以保证墙梁板柱的体积是准确的,但是对于您装修的量如果从正负0算起的话需要调整一下装修标高。如果您用建筑标高的话,根据您的图纸可能需要调整墙梁板柱的标高,所以一般我们建议用结构标高。
2010-10-09 09:25:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看