realfox@126.com 2010-10-04 17:47:00 | 广东省 其他专业 | 478查看 6回答
在画钢筋时,基础层标高为-3米,但是基础层中的柱在标高-1m处是变截面,那么基础层的柱钢筋怎么处理?
问题补充:答得好的话,我会追加积分的哦
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:在画钢筋时,基础层标高为-3米,但是基础层中的柱在标高-1m处是变截面,这种情况将柱在-1米的时候调整好标高,分段画图,将-1米以上从一层柱构件标高设置下去和其相交,然后在钢筋前面加*号,软件会自动考虑计算变截面钢筋工程量。 在GGJ10.0中,进行柱纵筋的处理时,变截面情况下在钢筋前加( * ),顶层锚固情况下在钢筋前加( # )。
2010-10-04 18:24:48
-
别人都给你回复答案了,有满意的话,就采纳一下吧!我觉得只问问题不采纳答案不是很好! 我看积分说明,被采纳得人可以拿走20系统赠送积分+悬赏分! 多采纳才会有更多的人给你回复!
2010-10-19 17:22:27
-
按照图纸的绘制,软件会考虑柱子在基础的插筋。
2010-10-04 22:53:20
-
定义基础画上,再定义柱画上。基础层柱的钢筋,软件会按规范自动计算。
2010-10-04 17:50:13
-
正常画图后设置柱的顶、底标高(使其连续)即可。
2010-10-04 19:44:38
-
按照图纸画图。分段把标高标上去。 保证柱子连通就行了。
2010-10-05 14:31:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看