• 梁与柱钢筋算量问题?

    在钢筋2009中以边柱为例计算梁的钢筋量公式为:支座宽-保护层+15d+净长+支座宽-保护层+15d(不可以直锚的情况下),柱的保护层为30,梁保护层为25。软件计算时就是“支座宽-25...”可是实际施工确实按101图集“伸至柱纵筋内侧的”,手算钢筋也应该为“支座宽-30-25”,软件把柱保护层取消了,把钢筋的量发大,也许一个支座加不了多少量,可是很多边(端)支座在一起量就非常大了,这部分量有上面解决的办法吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件现在好像没有解决的办法;

    2010-10-04 22:15:52 

  • 软件的计算是正确的,减25的保护层是梁的两端支座是梁不是柱

    2010-10-05 11:56:10 

  • 你说的是顶层的梁吗? 顶层梁遇到边柱角柱,都有两种施工做法,一种是柱包梁,另外一种是梁包柱。 在软件工程计算设置选择节点,这样软件就会按节点计算咯。