ailing19880528 2010-10-04 22:11:03 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 578查看 3回答
梁与柱钢筋算量问题?
在钢筋2009中以边柱为例计算梁的钢筋量公式为:支座宽-保护层+15d+净长+支座宽-保护层+15d(不可以直锚的情况下),柱的保护层为30,梁保护层为25。软件计算时就是“支座宽-25...”可是实际施工确实按101图集“伸至柱纵筋内侧的”,手算钢筋也应该为“支座宽-30-25”,软件把柱保护层取消了,把钢筋的量发大,也许一个支座加不了多少量,可是很多边(端)支座在一起量就非常大了,这部分量有上面解决的办法吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件现在好像没有解决的办法;
2010-10-04 22:15:52
-
软件的计算是正确的,减25的保护层是梁的两端支座是梁不是柱
2010-10-05 11:56:10
-
你说的是顶层的梁吗? 顶层梁遇到边柱角柱,都有两种施工做法,一种是柱包梁,另外一种是梁包柱。 在软件工程计算设置选择节点,这样软件就会按节点计算咯。
2010-10-05 14:28:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看