liuhj 2013-12-16 14:42:55 | 安装算量GQI | 1586查看 1回答
消防管道只标注部分管径或者只有相关管径对应的喷头个数表,应如何识别?
消防管道只标注部分管径或者只有相关管径对应的喷头个数表,应如何识别?消防管道自动识别如何应用?依据规范是什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以使用自动识别中按喷头个数识别或者选择识别。
使用“自动识别”功能,可以在有些情况下使用:如消防管道的布置按给定管径与相关管径可接喷头个数来定义管道的布置,所有喷淋管的管径均按此规则布置。即:DN25的管可接1个喷头;DN32的管可接三个喷头,超过4而小于等于8个时,就该用DN50的管道了……以此类推。在此种情况的CAD图中,各管径只有一个大致的标注,很多管径是没有标注的,从而降低了识别的效率针对如上这种情况,为提高识别效率可以操作此功能。
具体操作如下:
第一步:点击绘图工具栏中的“自动识别”;
第二步:选择表示干管的CAD线;
第三步:点击右键,系统弹出”构件编辑窗口“;
依据规范:GB-50084-2001-自动喷水灭火系统设计规范 第27页
注:自动识别,主管与支管的CAD线必须是断开的,如果干管和支管的CAD线没有断开需要先打断然后再识别。
2013-12-16 14:42:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看