• 避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下应不应该计算?

    柱主筋采用焊接或直螺纹等机械连接,实际施工时电气上是不是就不用再做什么了?电气工程中的“避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下”是否不应计算?请问专家,实际结算时是怎么处理的?

    问题补充:还有:当梁钢筋土建中已经焊接了时,电气工程中是不是就不应计算“利用圈 梁钢筋均压环敷设(米)”了?这时只计算“柱主筋与圈 梁钢筋焊接 (处)”?当梁钢筋土建不焊接时,这两个子目都要计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、实际结算时电气工程还是要套避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下的子目 2、当梁钢筋土建中已经焊接了时,电气工程中也应计算“利用圈梁钢筋均压环敷设(米)”。还要计算“柱主筋与圈 梁钢筋焊接 (处)”

    2010-10-05 19:48:24 

  • 都要计算,套相应的定额子目。

    2010-10-06 19:50:42 

  • 柱主筋采用焊接或直螺纹等机械连接,实际施工时电气上还要按电气施工规范进行焊接处理的。电气工程中的“避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下”应该计算的,实际结算时应该按设计计算工程量,套相应的定额子目计算造价的。 当梁钢筋土建中已经焊接了时,电气工程中仍然需要计算“利用圈 梁钢筋均压环敷设(米)”的,这时只计算“柱主筋与圈 梁钢筋焊接 (处)”?当梁钢筋土建不焊接时,只按米计算利用圈 梁钢筋均压环敷设即可。

    2010-10-07 09:10:19 

  • 虽然说土建做了柱主筋采用焊接或直螺纹等机械连接,实际施工时电气仍然要检查焊接质量,还有当梁钢筋土建中已经焊接了时,实际施工时电气仍然要检查焊接质量,所以都要计算,套相应的定额子目。

    2010-10-07 08:40:36 

  • 要套电气工程相应定额计算的

    2010-10-07 07:48:56 

  • 柱主筋采用焊接或直螺纹等机械连接,实际施工时电气上是用做焊接的。电气工程中的“避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下”是应套子目计算的。

    2010-10-05 17:26:03 

  • 回答;电气工程中的“避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下”必须套相应定额子目执行计算。和土建里的焊接不是一会事。当梁钢筋土建中已经焊接了时,电气工程中是也必须计算“利用圈 梁钢筋均压环敷设(米)”,按电气设计图纸说明执行计算即可。套用相应电气定额子目即可,不计算套定额就是丢项丢钱了。

    2010-10-05 18:09:40 