• 不明白的箍筋表示方法,求解

    有一套图纸,基础梁的集中标注信息中箍筋前都带数值如:17A10@100/200(4),这个17是什么意思,应该不是根数吧,根数明显不止这些。到底是什么意思呢?请帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    17A10@100/200(4),这个17是指梁两端加密区@100的根数,中间@200

    2010-10-05 19:44:27 

  • 应该是跟数,你可以按照后面的间距自己测试下,应该是一样的,或者也有一点小小的误差。 在有些设计单位,会把根数及总量汇总。但是我们做预算还是按照他给的数据自己计算。

    2010-10-05 19:42:08 

  • 17A10@100/200(4),这个17是根数,根数明显不止这些---就按间距输入。 可以忽略前面的数值。

    2010-10-05 17:39:35 