54****@qq.com 2010-10-05 18:25:05 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 700查看 2回答
柱子箍筋的计算
Ceil(2.3*52*14/min(5*18,100))+Ceil(2525/150)+1 这是什么意思呀 主要想知道2.3*52*14是什么意思 这柱子纵筋的搭接长度用2.3倍的52d 吗 请教各位高手
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个是柱纵筋绑扎搭接的错开长度,第一根钢筋伸出长度为Ll,第二根伸出长度为Ll+0.3Ll+Ll,看一下03G101-1图集第42页【柱绑扎搭接构造】。
2010-10-06 08:32:59
-
你的理解是对的。
2010-10-05 19:46:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看