miss 傻熊的爱 2010-10-05 19:30:09 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 677查看 3回答
框架柱计算的钢筋量多了是怎么回事?
一层层高为3.9米。基础层为2.45米。基础高0.6米。一层中的框架柱中通长筋计算公式中的层高为5.65米。(基础层的钢筋时正确的)。为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层只计算柱插筋,首层柱钢筋从与基础插筋搭接开始计算,你仔细看看计算式,应该没有问题。
2010-10-05 20:21:22
-
柱纵筋的计算主要受“净高”的影响,而不是“层高”,纵筋露出长度是Hn/3或max(Hn/6,500,Hc),可以检查一下构件图元组成的高度方向的尺寸。
2010-10-06 08:35:06
-
一层钢筋时从基础上面开始计算的;
2010-10-05 19:35:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看