• 框架柱箍筋加密区一层的加密范围

    一层框架柱箍筋加密区是从基础承台顶部开始加密还是从室内地坪标高开始加密?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一层框架柱箍筋加密区是从基础承台顶部开始加密。见03G101-1页40

    2010-10-06 12:27:23 

  • 我认为这要看室内地坪是否为一层底部结构标高,如果是的话应该从室内地坪开始加密。另外要看基础承台顶部距一层底部结构标高为多少,如果标高相同则应该从基础承台顶部开始;如果有高度差距,则基础层部分钢筋加密区高度应该在基础层设置。

    2010-10-06 16:19:19 

  • 一层框架柱箍筋加密区是从基础承台顶部开始加密;

    2010-10-06 12:26:01 