-
chuxuezhe 2010-10-06 19:14:23 | 河南省 其他专业 | 1118查看 2回答
35KV以下小电流接地检测装置
我正在做35KV变电站改造工程预算,主控制室中安装有一台小电流接地选线设备1套,我查了一下,保护装置小电流接地检测装置调试按套计算,其调试系统数按采用这类保护装置的送配电断路器的台数计算,我查了一下图纸,送配电断路器台数为26台,哪么,本工程小电流接地检测装置调试费为26台*5180=134680元,调试费这么高,是不是有问题? 调试费还是按1套*5180=5180计算? 另外,小电流接地检装置和单相接地故障查找是一回事吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算规则为: 9.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。 你讲的是一个保护装置后面有26台断路器,应该是一个回路,定额讲的是有26个回路时,需要装26个保护器,所以你讲的的调试费应该按1套*5180=5180计算。
2010-10-07 08:54:15
-
试费这么高,有问题。 调试费按1套*5180=5180计算,HEL合理。 小电流接地检装置和单相接地故障查找不是一回事。
2010-10-06 19:18:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看