yetao000 2010-10-07 21:18:39 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 604查看 5回答
基础以上箍筋加密?
基础以上,正负0以下柱箍筋是否全加密的? G3-101解释 底层柱根大于等于Hn/3 软件算出来的钢筋却是全高加密 怎么回事呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件会自动按照你定义的构件计算的,只要你输入了构件的加密和非加密的间距,软件会计算的。
2010-10-08 08:42:13
-
那是因为你没有设置加密长度。具体见截图
2010-10-07 21:23:17
-
你好:软件算箍筋加密的长度是没有问题的,全高加密的柱子可能是 净高/柱子宽 小于等于4的短柱,或者是你的柱子主筋采用了搭接。
2010-10-08 07:37:46
-
当地框梁顶面高于基础顶面且基础之间没有基础连梁时,嵌固部位(Hn/3加密)应从地框梁顶面算起,地框梁顶面以下全高加密(见06G101-6图集第69页)。
2010-10-08 08:26:50
-
G3-101解释 底层柱箍筋加密区大于等于Hn/3 ,指的是从基础顶标高到一层梁梁底高度的1/3,而不是正负零下的1/3.;你检查一下设置和计算是否正确;
2010-10-07 21:25:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看