喜子 2010-10-07 22:59:53 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 444查看 3回答
几个小问题
1,像窗台板 空调板这些。。早算体积时,伸入到墙里面的板的体积需不需要加上?如果加上,那墙不是要扣减这一部分吗? 2,楼梯的水平投影面积不包括楼板平台。。那楼板平台的有关量怎么算? 如按水平投影面积再画楼梯时是不是画到最上一步外300mm或者梯梁外侧。。 3,再画集水坑时。。需不需要把集水坑位子伐板先挖洞?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、主要是要看窗台板与墙相交的体积,您是想按照墙套取子目还是按照板套取子目,按照哪个算就把计算规则修改为相应的规则。 2、绘制楼梯时需要将休息平台的地方也画上。 3、不需要,如果把筏板基础挖一个洞,那么集水坑就画不上去了,集水坑绘制上去后筏板基础上自动有一个洞的。
2010-10-12 09:17:50
-
1、要加上。要扣减。但软件会自动计算的。 2、那楼板平台的有关量按楼层的梁板计算。是画到最上一步外300mm或者梯梁外侧。 3、画集水坑时不需要先挖洞,直接画就可以了。
2010-10-08 08:58:01
-
1、深入墙内的体积要加上;墙的体积不扣减深入墙内的梁头和外墙板头的体积。 2、楼板平台的有关量按照楼层有梁板计算套取,是的在没有梯梁是画到最上一步外300mm,有梯梁时画到梯梁外侧 3、不需要,直接绘制集水坑构件软件会自动计算扣减的。 这要看设计图纸才能确定。
2010-10-07 23:11:37
-
1。介绍下图纸中标注的弱电室 强电室 2。介绍下图纸管道进 3。卫生间有100厚的墙封闭围成的。。上面是板洞是什么? 说明一下其用处及出现的位置?
-
如题 1、自动生成土方时跳出请“输入0~10000之间的数字”(好像是这样,具体的字眼记不起了),是什么意思 2、JK**与JK**图元未对齐,这个就更没道理了,直接在汇总时跳出的错误,汇总计算失败
-
1.请问内外墙区分的作用,什么时候需要区别? 2,.砌体墙做法里钢丝网套什么定额 3,.图形里套做法的作用是? 请各位专家具体讲下,谢谢。
-
1.请问内外墙区分的作用,什么时候需要区别? 2,.砌体墙做法里钢丝网套什么定额 3,.图形里套做法的作用是? 请各位专家具体讲下,谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看