龙行天 2010-10-08 12:40:00 | 黑龙江省 其他专业 | 305查看 1回答
清单中钢筋绑扎设定的疑问?
在消耗量定额里钢筋已经含1.045的损耗了,这1.045是包括损耗好搭接的,那么在钢筋算量里是不是在设置的时候不能设置成绑扎的。要设置了绑扎的1.025的量是不是重复计算,我看现在的工程中不少清单都没有考虑到这个问题?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这1.045是不包括搭接的损耗。
2010-10-08 12:43:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看