• 钢筋算量问题

    1,梁和柱的箍筋加密区和非加密区计算方法一样吗?如果也分,那怎么计算?(找个9点左右能有时间在线的朋友,请教一下箍筋加密和非加密的计算) 2,侧面构造筋的排放都是两边对称的吗?,那上下排放的间距是自己计算出的还是图纸会给出说明? 3,侧面构造筋的拉筋排放的间距是多少啊?从哪能看出来?从梁的标注能看出来吗?如果能,麻烦发一张带有标注的图片。 4,构造筋和抗扭筋都是通长布置的吗?抗扭筋布置在什么地方(有图片最好了,抗扭筋也需要拉筋吗?)计算的方法是什么?

    问题补充:如果晚上9点左右能有时间的朋友,就说明一下 万分感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁河柱的加密区是不一样的,梁一般是kzdj(抗震等级)=1是max(2*h,500),kzdj(抗震等级)<>1是max(1.5*h,500),而柱的加密区长度见03G101-1第41页的表格对照查询 2、是的,是两边对称的,上下排的间距不用管不影响算量的。 3、侧面构造钢筋的间距是两倍箍筋的间距,看不出来软件是根据图纸规定设置的。 4、不是,根据设计可能有些跨布置有些跨不布置,抗扭筋布置在梁的侧面,位置同侧面构造钢筋,抗扭筋一样需要拉筋的,计算是按照布置的长度+15D*2+搭接长度 是的,按照非加密区的箍筋两倍间距计算。

    2010-10-08 22:31:50 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题