    你好:原位标注优先采用大家都知道了;上筋原位与集中标注一般是相同的钢筋规格,如果没有标错的话,你的这根梁上部的2B14只能与支座筋采用搭接了。如果没有写在括号内就按受力筋的要求搭接。

    2010-10-09 07:38:51 

  • 2B14就当架立筋好了!

    2010-10-09 10:39:18 

  • 按照原位注的钢筋处理,在03G101-1第22页左下角,图集上黑体字说明“施工时,原位标注取值优先” 如果说集中标注是2B14,那这两根钢筋应该是通常布置的,而设计在端支座有分别标注5B22和6B20的钢筋时2B14的钢筋可以按照搭接处理,搭接长度每边位150。

    2010-10-08 23:07:09 

  • 03G101-1第22页左下角,图集上黑体字说明, 你自己试一试。按照你提出的问题操作一遍