11****@qq.com 2010-10-09 16:29:53 | 江苏省 其他专业 | 651查看 2回答
脚手架的问题
定额上说的“层高超过3.60m的钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板)所增加的砼浇捣脚手架费用,以每10m2框架轴线水平投影面积,按满堂脚手架相应子目乘以0.3系数执行” 请问这个增加费是不是在原来算过的浇捣脚手架工程量的基础上增加费用的吗? 比如说我算砼墙的浇捣脚手架是100㎡,那么就还要增加10个满堂脚手综合单价*0.3? 是不是每个砼构件都要算增加费? 谢谢大哥。。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是这个意思。是用满堂脚手定额*0.3。 仅限于钢筋砼框架柱、墙(楼板、屋面板为现浇板),单梁、独立柱不在范围内
2010-10-09 16:34:13
-
定额的意思是用满堂脚手架的定额单价*系数的,在软件里用工程量*系数,结果也是一样的
2010-10-10 17:36:04