• 钢筋算量

    柱中箍筋的外箍筋与内箍筋直径与间距不同时如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照A10-100+A8-200(4*4)格式输入处理;

    2010-10-10 12:01:38 

  • 在属性里输入外箍筋,内箍筋在其他箍筋里输入,这样计算比较准确

    2010-10-10 17:45:34 

  • A10-100+A8-200(4*4);该输入格式表示:“+”前为组合箍筋时外箍筋信息,“+”后的为组合箍筋时内箍筋信息;

    内箍

    2010-10-10 12:17:25 

  • 柱中箍筋的外箍筋与内箍筋直径与间距不同时,柱中箍筋的外箍筋正常布置,内箍筋在其他箍筋一栏中中自行定义;

    2010-10-10 11:58:46 