逍了个遥 2010-10-10 15:40:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3763查看 4回答
梁上柱的箍筋加密
请教梁上柱的箍筋加密区是哪里、和框架柱一样吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁上柱的箍筋加密区是和框架柱一样。
2010-10-10 15:45:30
-
我觉得这你完全可以按图集布置。
2010-10-10 20:42:46
-
梁上柱的箍筋加密区见03G101-1图集第39页(下附图1),注意:柱的箍筋加密区即是柱的纵筋非连接区。
2010-10-11 09:41:36
-
梁上托柱次柱应为框支柱,和框架柱纵筋的锚固上有区别,03G101-1P67讲的很清楚
2010-10-10 15:52:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看