冷里格冷 2014-12-16 10:42:42 | 河北省 云翻样 | 2814查看 2回答
连梁腰筋与墙水平分布筋
1,图纸要求墙体水平分布筋作为连梁腰筋在连梁范围拉通联系配置,剪力墙水平筋c10-2002,LL截面高度> 700时,两侧设置腰筋,直径为a10-200。这样的话怎样设置呢?大于700的梁要同时设置c10-200(墙筋)和图纸要求的a10-200的腰筋吗? 且两种情况在软件中哪里设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图纸要求墙体水平分布筋作为连梁腰筋在连梁范围拉通联系配置,不需要你进行任何设置!因为墙水平筋本身就是连续通过连梁的,(直径相同时,墙的水平筋就充当腰筋,不许另外设置)
LL截面高度> 700时,两侧设置腰筋,直径为a10-200,那些高度大于700的单独编辑一下,编辑方法如图所示:(这个就是连梁的高度过大,需要加强一下!)
2014-12-17 21:30:10
-
1,图纸要求墙体水平分布筋作为连梁腰筋在连梁范围拉通联系配置,剪力墙水平筋c10-2002,LL截面高度> 700时,两侧设置腰筋,直径为a10-200。这样的话怎样设置呢?大于700的梁要同时设置c10-200(墙筋)和图纸要求的a10-200的腰筋吗? 且两种情况在软件中哪里设置?
【真正的连梁侧面钢筋已经由墙水平筋贯通了,不用设置。你说的LL应该是梁平面图中所标注的非框架梁,它们是两码事】
2014-12-16 11:03:59