16****@qq.com 2014-12-27 23:15:07 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1723查看 7回答
相同截面尺寸不同类型的梁相交需要设置加强筋吗?
变更说明里要求取消吊筋,直接在主次梁两侧设置加强筋,图示的是截面不同的主梁和次梁,在主梁两侧设置加强筋的。如果一种梁是框架梁,一种是非框架梁,两种梁截面高度和宽度完全是一样的,并且框架梁和非框架梁相交,那它们需要设置梁加强筋吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尽管截面相同,也是主梁与次梁的关系,次梁是以主梁为支座的,所以也必须设加强筋。
2014-12-28 07:55:44
-
变更说明里要求取消吊筋,直接在主次梁两侧设置加强筋,图示的是截面不同的主梁和次梁,在主梁两侧设置加强筋的。 如果一种梁是框架梁,一种是非框架梁,两种梁截面高度和宽度完全是一样的,并且框架梁和非框架梁相交,那它们是否需要设置梁加强筋依设计图纸或设计变更为依据,没有规范要求主次梁截面尺寸相同就不需要附加钢筋,要按设计执行。
2014-12-28 05:55:56
-
框架梁必须设置附加箍筋
2014-12-28 07:48:45
-
截面相同的梁的相交是不需要设置加强箍筋的
2014-12-27 23:50:41
-
变更说明里要求取消吊筋,直接在主次梁两侧设置加强筋,图示的是截面不同的主梁和次梁,在主梁两侧设置加强筋的。如果一种梁是框架梁,一种是非框架梁,两种梁截面高度和宽度完全是一样的,并且框架梁和非框架梁相交,那它们需要设置梁加强筋吗?
答:变更说明取消吊筋,仅用附加加强箍筋。附加箍筋间距统一50mm附加加强箍筋直经应大于主楼箍筋一个规格。看不到主梁箍筋,如果是8园的,加强箍筋用10园的。不要考虑该加还是不该加。变更图已很明确的说明。图纸有标明按图纸,图纸没标明按规范。图纸有标明了,就按图纸。
2014-12-28 10:16:10
-
应该设置加强筋,这个在101图集里有说明,查阅结构设计规范,也有相关规定,加强筋的长度一般按照跨度来计算,
2014-12-28 09:51:37
-
框架梁必须设置加强筋
2014-12-28 01:04:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看