真是浮云 2010-10-11 21:57:16 | 北京市 其他专业 | 388查看 1回答
钢筋算量问题
1,剪力墙是和柱子一样从基础起就开有一直到顶层吗? 2,剪力墙不是像墙一样的吗?怎么会还有“墙柱”、“墙梁”“洞口”? 3,剪力墙竖向钢筋在布置时,根数是怎么确定的?是:墙的净距/间距吗?在墙的两边还要留一段距离吗? 4,剪力墙的拉筋是拉 竖直的钢筋还是水平的钢筋? 5,钢筋在两端的弯钩长度怎么计算?.6.25D吗,再没有其他的长度了吗?都是一样的长度吗?(是弯钩,不是弯起)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,剪力墙是和柱子一样从基础起就开有一直到顶层吗? 是的 2,剪力墙不是像墙一样的吗?怎么会还有“墙柱”、“墙梁”“洞口”? 剪力墙是墙,是有剪身,暗柱,暗梁所组在的,所谓的墙柱就是暗柱,墙梁就是暗梁,洞口有可能是墙上洞,不是很明白你的意思 3,剪力墙竖向钢筋在布置时,根数是怎么确定的?是:墙的净距/间距吗?在墙的两边还要留一段距离吗? 根数是向上取整加1,是墙的净距离,但包括暗柱, 4,剪力墙的拉筋是拉 竖直的钢筋还是水平的钢筋? 都拉到一起的 5,钢筋在两端的弯钩长度怎么计算?.6.25D吗,再没有其他的长度了吗?都是一样的长度吗?(是弯钩,不是弯起) 这是个例子哈,(200-2*15)+2*(75+1.9*d)+(2*d)你理解的6.25是135度的弯钩的数,不过拉筋不是这样算的,这个200是墙后,2*15是保护层,75是平直段的一个值,75mm是平直段的一个值,1.9*D是一个修整数值,2*D是因为要计算钢筋的外皮