池中之物 2010-10-12 10:40:08 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 5776查看 3回答
剪力墙暗柱边缘增设的拉钩如何设置
1、剪力墙暗柱一侧边330宽的部位(在剪力墙图示截面尺寸外)增加了两个拉钩,拉钩配筋B12@100,拉钩是用来约束暗柱旁侧剪力墙纵筋的,请问这个拉钩的信息如何录入软件。 2、暗柱属性编辑对话框里面的其他属性中有一个节点区箍筋、上加密范围、下加密范围,这三个是什么情况下使用,那个拉钩可以输在这里面吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一: 1、在08G101-5图集第69页,墙柱被划分为约束边缘构件和构造边缘构件,其中约束构件由核心部位和扩展部位组成,构造构件没有扩展部位。 2、扩展部位仍然是墙柱的一部分,其钢筋是单肢箍而不是拉筋,其间距是和暗柱的箍筋排布方式相同,因此软件中应将其定义在暗柱内。 3、软件中用【截面编辑】自定义即可,见下附图。 问题二: 1、节点区箍筋是节点的箍筋,其与正常箍筋信息不同时才需要定义; 2、上下加密区是自定义范围用的,这些都需要按实际情况输入。你的问题不在这里解决。
2010-10-12 11:09:53
-
1答:这两个接钩可在其它箍筋里进行设置,只是这样设置了,与墙的钢筋就重复计算了,要准确进行计算,最好把300这段扩展区设成暗柱的一部分,这部分的拉筋在其它钢筋中输放,所占位置的墙纵筋也要在柱里进行输入,这样计算就比较准确,但有一个不好之处,两者的钢筋相互有了交差,难以对量。 2答:节点钢筋有特殊时进行输入,上下加密范围是指当图纸对上下加密有高度的规定时进行输入。
2010-10-12 10:49:53
-
非标准构件钢筋用单构件计算
2010-10-12 10:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看