倩倩 2010-10-12 10:54:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1781查看 7回答
地下室套定额
请问大家 5.4M高的地下室墙、板、柱套不套模板和脚手架超高部分啊?? 还有基础层套不套脚手架啊??
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5.4M高的地下室墙、板、柱要套模板和脚手架超高部分。 还有基础层超过1米高度要套脚手架。
2010-10-12 11:01:05
-
5.4M高的地下室墙、板、柱套不套模板和脚手架超高部分啊?? 在我们这里是全部计算的。 还有基础层套不套脚手架啊?? 肯定套取的。
2010-10-12 19:16:43
-
看当地的规定了,地下室如果超高,需要套取; 但基础层不需要,一般基础层也不会超高的;除非你把地下室绘制到基础层了,建议不要绘制到基础层
2010-10-12 12:27:25
-
模板是按支莫3.6考虑的,脚手架都是按层高3.6m以内规定的,5.4超过了,所以都要套超高部分,另外整个工程的基础层不套脚手架,脚手架以建筑面积为计量单位,基础不算建筑面积,所以不用套。当然如果工程只完成了基础层,不再继续干了,或换了承包单位了,就应另当别论了。
2010-10-12 11:09:28
-
模板和脚手架超高部分都要套的。
2010-10-12 10:58:39
-
我同意以上楼主的意见 5.4M高的地下室墙、板、柱都要套模板和脚手架超高部分。 基础层超过1米高的要套脚手架。
2010-10-12 11:04:08
-
不知道你们省的定额解释是怎样规定的,首先要考虑砌筑、浇灌综合脚手架,5。4米砌筑综合脚手架没有超高,面浇灌脚手架基本层是3.6米,应按两个超高层来计算超高,还有就是模板支撑超高,也是以3。6米为基本层,也是按两个支撑超高来进行套取。 基础层只能套取基础浇灌运输道。
2010-10-12 11:07:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看