huangguaniu 2010-10-12 11:16:22 | 黑龙江省 其他专业 | 632查看 3回答
砌筑规范问题
规范是否有规定:370、240墙砌筑时,当墙高超过4m时,如果图纸没有设置圈梁(图纸只设置过梁),决算时是否应增设圈梁?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范是有规定:370、240墙砌筑时,当墙高超过5m时,要设置圈梁。如果图纸没有设置圈梁(图纸只设置过梁),,要在图纸会审时提出来,得到设计变更书面证书。不可擅自决定,否则,算不钱来。
2010-10-12 11:21:16
-
这要根据设计结构说明中的规定,或砖混结构施工规范规定,根据该规定,层高超过3.6m的墙体结构都需要在墙体中部增加一道圈梁
2010-10-12 11:36:25
-
按照实际施工的内容结算。
2010-10-12 11:18:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看