• 电气问题

    1,电气工程中:污水泵、风机的接线也要套 “阀类接线”的子目吗? 2,等电位联接怎么计算工程量?图纸上只有说明部分提到要做等电位联接,但图纸上看不到任何的管线,那应该怎么计算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.污水泵、风机的接线,三项电机的套电机检查接线,单相的套 “阀类接线”的子目。 2.等电位联接怎么计算工程量?图纸上没有画出管线的,参照标准图集:等电位联结安装(02D501-2)进户管线的按11页、卫生间的按16页等。

    2010-10-13 09:18:46 

  • 1. 污水泵、风机的电动机检查接线,当其电动机是三相时应该套‘电动机检查接线’的定额子目;假如是单相时则才套‘阀类接线’的定额子目。 2. 等电位的连接在设计的施工图纸中只表示了等电位箱或者局部等电位接线盒的位置,而其他应该连接的线路没有设计标注,只是在设计图纸的防雷接地说明章节中有明确的设计说明和要求。在进行具体计算时就得按照设计说明要求对凡是需要进行等电位连接部位的管线进行就近考虑计算就行了。另外在设计中有提示的相关标准图集可以参照。

    2010-10-13 15:21:05 

  • 1\\等电位联接可以查看图集做法或是规范,一般在设计说明中有标注. 2\\污水泵、风机的接线套电机检查接线.

    2010-10-13 09:10:26 

  • 污水泵、风机的接线也要套 “阀类接线”的子目; 等电位连接,按照设计图说明的部位,采用合理的最短距离计算连接线; 问一下工程技术人员或者直接问一下电工师傅; 问一下工程技术人员或者直接问一下电工师傅实际怎么做;如果有条件能够到施工现场看一看实物是最好的了;

    2010-10-12 19:35:21 

  • 查一下等电位接地的规范,上边有详图,一般直接将等电位箱连到柱主筋上就行了或者连接到引下线那个柱的主筋上。

    2010-10-12 20:34:37 