• 柱子超高模板的计算

    比如柱子的高度是4.2,400*400的。 模板该怎么计算 请问这样计算对吗? (0.4+0.4)*2*3.6=5.76m2 套支模高度3.6m的定额 (0.4+0.4)*2*0.6=0.96m2 套柱支模高度超过3.6m每增加1m内定额。 是这样吗? 谢谢。

    问题补充:广东定额是这样说的:柱、墙的支模高度3.6m内时,套用支模高度3.6m内相应子目。支模高度超过3.6m时,超过部分按相应的每增加1m以内子目计算。(没有说 不超过1m不计算超高模板啊) 那如果按照你说的 柱高由原来的4.2变成4.6,那该怎么计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你要查看超高的基价是不是大于不超高的基价。 这样来看,应该就这样算: (0.4+0.4)*2*4.2=6.72m2 套支模高度3.6m内; (0.4+0.4)*2*0.6=0.96m2 套支模高度超过3.6m内每增加1米内的定额子目;是这样也

    2010-10-13 12:10:40 

  • 柱子的高度是4.2,400*400的。 超高部分不足一米,不计算超高模板支撑; 柱子超高不足一米的不计算超高支撑的费用; 如果是4.6米可以计算模板超高支撑, (0.4+0.4)*2*1