• 高层脚手架问题

    1、高层框架结构檐高70米,框架柱规则只是说套用相应外脚手架定额, 应是“3-5 外脚手架 钢管架 15m以内 单排” 还是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 或是“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”? 2、高层剪力墙结构檐高70米,墙规则只是说套用相应双排外脚手架定额,剪力墙是不是应分内外墙,内墙套用“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排”,外墙套用“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”? 3、高层框架结构檐高70米,梁规则只是说套用相应双排外脚手架定额,是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 或是“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”?

    问题补充:4、高层框架结构檐高70m,其填充墙内墙套用“3-15 里脚手架 钢管架”对不对? 外墙按外脚手架计算,是套用单排外架还是双排外架?是15m以内,还是70m以内?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、高层框架结构檐高70米,框架柱规则只是说套用相应外脚手架定额, 应是“3-5 外脚手架 钢管架 15m以内 单排” 2、高层剪力墙结构檐高70米,墙规则只是说套用相应双排外脚手架定额,剪力墙是不是应分内外墙,内墙套用“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排”,外墙套用“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内”。 3、高层框架结构檐高70米,梁规则只是说套用相应双排外脚手架定额,是“3-9外脚手架 钢管架 15m以内 双排”。 --(山东补充定额子目有6米以内的)。

    2010-10-13 14:34:51 

  • 计算外脚手架套定额首先考虑建筑物的高度(通常以设计室外地坪算至檐口顶),砖混结构砌筑高度在15米以下的按单排脚手架计算,高度在15米以下的或虽小于15米但外窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算。 独立柱(现浇混凝土框架柱)按外围周长+3.6 米,乘以设计柱高,套单排外脚手架。 现浇混凝土梁、墙按设计室外地坪或楼板底之间的高度,套双排外脚手架。

    2010-10-13 14:49:46 

  • 只要按照建筑面积套取综合脚手架和70米以内的外脚手架就可,其他的脚手架不用再套取了。

    2010-10-13 14:33:03 

  • 1、高层框架结构檐高70米,框架柱规则只是说套用相应外脚手架定额, 是“3-6外脚手架 钢管架 15m以内 双排” 2、高层剪力墙结构檐高70米,墙规则只是说套用相应双排外脚手架定额,剪力墙应分内外墙,内墙套用“3-15,外墙套用“3-10 外脚手架 钢管架 70m以内” 3、高层框架结构檐高70米,梁规则只是说套用相应双排外脚手架定额,是“3-6外脚手架 钢管架 15m以内 双排”

    2010-10-13 14:35:08 