• 地下水池剪力墙垂直分布筋设置问题

    地下水池剪力墙WQ1,如图 1、垂直分布筋从-5.25向上1750的钢筋为B16@90,再向上为B16@180,那么,垂直筋是否就是-5.25至(-5.25+1.75)为间距90,从(-5.25+1.75)开始为@180,即从(-5.25+1.75处有一半钢筋断掉? 2、如果上述1情况属实,该垂直筋在剪力墙中如何设置?

    直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定义剪力墙,纵筋输入B16-180,下边的上1750截断的是加强筋,在其它钢筋中输入B16-180,计算长度输入,你试试

    2010-10-13 22:16:32 

  • 这样的话 可以建立两个剪力墙 把每个的标高调一下 下面的是间距90的 上面的是间距180的 起点和终点标高设定好了应该可以。 这俩的间距不同应该不能使钢筋完全链接 所以这样算量可能会大 但是也只能这么画了 恕我无能 只能想到此招

    2010-10-13 23:20:17 