wanpingyu 2010-10-14 08:28:14 | 湖南省 其他专业 | 522查看 5回答
梁支座设置
370墙轴线外120轴线内是240,我在设置梁支座时请问是以轴线交点处设置还是应移到墙中心部位处? 中间支座梁负筋原位标注相同,为什么在编辑钢筋时只有第一跨右支座筋没有第二跨左支座筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳以轴线交点和以墙中心为支座的计算结果是一样的; 软件按照: 如果支座左右的负筋一样,只要在一边标注就行。
2010-10-14 08:34:39
-
不管是什么为支座交点,计算结果是一样的。 支座钢筋只要输入一边就可以了。
2010-10-14 08:31:08
-
设置梁支座时应该以支座的中心部位设置,也就是应该移到墙中心部位处; 中间支座梁负筋第一跨右支座筋和第二跨左支座筋是相同的一根钢筋;
2010-10-14 08:32:50
-
梁在墙上的支座在轴线交点就行,这样方便些,不影响计算结果;原位标注支座两边相同时标注一边就可以了.
2010-10-14 08:34:22
-
在轴线交点绘图,绘图后偏移。
2010-10-14 08:32:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看