• 电气明配管支架需要单独计算吗?

    电气明配管的支架需要单独计算吗?03定额明配管中不包含吗?如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气明配管的支架是否计算应该根据明配钢管的安装敷设形式才能确定: 1. 电气管道敷设沿墙明配的钢管,不用计算支架,因为钢管是采用管卡沿墙上进行规定的。 2. 如果电气管道的敷设安装是在钢结构支架或者支吊架上安装时,就得据实另行计算支架、吊架的工程量,并套定额。

    2010-10-18 10:10:38 

  • 一般不需要计,如果量大可按实际考虑

    2010-10-14 12:38:52 

  • 已包含,你看一下定额所给材料中,是否够用,不够的话,该项材料可以通过乘以增加系数,即找量差。

    2010-10-14 14:05:42 

  • 电气明配管的支架d32管以上需要单独计算,其余03定额明配管中包含了。看解释

    2010-10-16 11:00:37 

  • 如有图纸设计可按图纸计算。电气明配管的辅材已经包括管卡、那有什么支架。如有特殊环境要求甲方同意可办签证。

    2010-10-16 15:25:29 

  • 这要分析一下定额包含的支架材料,根据现场情况,如果实际发生数较大,就要考虑了差额部分

    2010-10-14 13:07:48 

  • 电气明配管的支架不需要单独计算,03定额明配管中包含了。

    2010-10-14 11:01:09 

  • 电气明配管支架需要单独计算吗?你说的支架指的是什么情况,这需要看施工组织设计,如果多的话,是需要单独算的。

    2010-10-14 11:08:24 

  • 要看设计要求的敷设方式,沿墙、在顶棚内敷设不单独计算,单独做了支架,甲方签证后计算。

    2024-08-08 16:41:08 

其他类似问题 查看更多