• 圈梁与现浇板问题

    圈梁是200高 现浇板板是100厚 圈梁上口与板齐平 重叠部分是归板还是归梁呢???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    圈梁是200高 现浇板板是100厚 圈梁上口与板齐平 重叠部分是归板还是归梁呢?按四川定额规定重叠部分是归板,2000定额归板2009定额归梁

    2010-10-14 15:39:24 

  • 图形默认归圈梁,如果想修改可以自己设置

    2010-10-14 14:18:37 

  • 重叠部位是按照圈梁计算。

    2010-10-14 13:54:15 

  • 重叠部分是归圈梁的

    2010-10-14 13:57:44 

  • 如果是板底圈梁,重叠部分应算板;如果是板平圈梁,重叠部分应算圈梁;

    2010-10-14 15:19:52 

其他类似问题 查看更多