• 关于梁的附加箍筋的几个疑惑

    关于梁的附加箍筋的几个疑惑: 1、出现附加筋一般都是主梁和次梁相交吧?附加箍筋是加在主梁上呢还是加在次梁上?按照图纸中梁的平法说明是加在主梁上。但是听有的人说是加在次梁的两端。 2、在广联达钢筋算量里,怎么正确的表示附加箍筋呢?在新干线搜到的回答:如图上画框处填入附加箍筋的个数。 3、问题是,如图纸标注了A6B12,按照说明的意思是,在主梁的两端各添加6个B12的箍筋。直径和主梁的箍筋直径一直,于是我就填入了12。是这个意思吗?但是有人说,这附加箍筋是加到次梁上的,和前面的次梁的宽度有关系。这是怎么一回事?和次梁的宽度有关系。 4、我的一跨主梁里和几根次梁相交,图纸标注就一根次梁出有附加箍筋,我得怎么填入附加箍筋呢? 5、看到有的方法是在其他箍筋里填入附加箍筋?但是看不懂。这个方法可行吗?具体如何操作? 望高手回答为谢!

    其他箍筋

    平法

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你这里说的是次梁加筋,注意这个钢筋是加到主梁上不是次梁上的,这个箍筋的作用主要是在主次梁交接位置抗剪,从荷载传递的角度来讲也是次梁减荷载传递到主梁上,所以在主梁加箍筋抗剪,这个钢筋我们在原位标注时输入,加筋个数就可以,如6,表示共加6个箍筋,箍筋直径同,同位置箍筋,如果箍筋信息跟同位置箍筋不同,可以输入根数级别直径然后,这个根数应该是两边共加箍筋,

    2010-10-14 15:17:37 

  • 1、附加箍筋是加在主梁上的。 2、附加箍筋就是在如图表格中填入的。 3、附加箍筋跟次梁宽度是没关系的....次梁宽主要是用于有吊筋的时候 4、按图只输入,注意看下图纸下面的说明或者结构总说明,有没有说到凡主次梁交接要加附加箍筋。

    2010-10-14 15:13:58 

  • 1、附加筋是加在支撑构件的荷载作用点,一般是加在主梁上。 2、可以自动生成也可以在梁的原位标注表格中输入处理 3、是的,填入12就可以了,次梁是支撑在主梁上的要有次梁才在主梁上加附件箍筋,次梁是主梁加附加箍筋的前提条件 4、直接输入一个钢筋信息,如6A6,如果都要加输入格式为6A6/6A6/6A6等 5、在其他箍筋里输入计算是不正确的。

    2010-10-14 15:24:50 

  • 你好:1、必须明确一下附加箍筋是加在主梁上的,位置是在次梁的交点的两侧。2、广联达里最快的方法是在工程设置里定义一下主次梁相交处布置的根数,如果图纸要求是6,就输入6就好了,注意要在框架梁和非框架梁两处同时设置。如果附后加的箍筋不是采用的同主梁的箍筋,可以在原位标注里去修改一下。3、你的做法是对的,输入次梁的宽度与附加箍筋关系不大,但必须要输入,与附后加的吊筋有关系。吊筋的段面尺寸是按照次梁的宽度来定的。4、一跨里有几跨可以这样输入,如果是两个梁截面分别为200、250;你在次梁宽度里输入200/250;在附加箍里输入6/6(算的是每处6根)。5、看我的截图吧。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    其他箍筋

    平法

    2010-10-14 15:21:18 

  • 附加筋应在主梁上,在原位标注主梁时输入次梁宽度,如有多个次梁且宽度不一时,用/隔开,如300/400/500,在附加箍筋栏输入6A10/6A10/6A10即可

    2010-10-14 16:00:31 

  • 1. 按照图纸中说明的加在主梁上。 2. 有的图纸说明中是主梁与次梁宽度一致时两根都加筋,不一样时只加在主梁上。所以按照图纸说明去加就行。 3. 在平法输入中只输入12就行。一般的有主次梁相交的标注有加筋就要加上,其他地方看说明怎么说,有的图纸是只要有加筋的就标出,有的是只有几个示意,看你是想算多点还是少点了。

    2010-10-14 16:04:55 