防雷接地材料为什么不能用螺纹钢
防雷接地材料为什么不能用螺纹钢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳防雷接地工程系统中没有规定防雷接地材料不能使用螺纹钢,具体采用应该根据设计要求并按照设计图纸。 利用基础圈梁或者筏板做接地体、利用建筑物圈梁外侧2根主筋进行焊接做均压环防雷接地、利用建筑物柱的2根主筋进行焊接连通的避雷引下线都是利用的螺纹钢筋。 防雷接地系统中的屋面避雷网都是采用镀锌圆钢或者镀锌扁钢。
2010-10-16 08:49:51
-
没有规定防雷接地材料不能用螺纹钢,利用柱主筋做避雷引下线就是用的螺纹钢,一般避雷网用光圆钢筋主要原因是光圆钢筋比螺纹钢筋要便宜一些。
2010-10-15 20:35:25
-
要看你用在什么地方 利用基础底板钢筋做接地体、利用柱主筋做防雷引下线、利用圈梁做均压环、柱主筋与圈梁焊接等 都可以利用螺纹钢筋