• 过梁的问题

    层高2.8,窗距地高度900,窗高1500,上部框架梁高300,这样下来框架梁距它下面的窗洞口有100的距离,这时候过量怎么布置: 1.现场施工遇到这种情况我们如何处理这个缝隙 2.做造价的时候这个缝隙我们如何计算,是填充100高的过梁算,还是按砌体墙计算 我在做造价,算的时候发现按照图纸给的尺寸,窗洞口距上面的框架梁正好有100的距离,而图纸给的过梁高都是200,这个缝隙我不知道应该按什么材料计算它的工程量 这个问题在钢筋计算和图形计算的时候怎样处理钢筋量和图形的量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    实际施工时圈梁和过梁整体浇筑,在计算工程量时洞口宽度再加500mm,按过梁计价。画图时100的距离可布置过梁,

    2010-10-16 16:40:33 

  • 现场是安好门窗后,用水泥砂浆补上。 计算的时候可以计算一根过梁。

    2010-10-16 16:33:56 

  • 这种设计图上应该是再没有设置过梁吧,这种用其他材料补下就行。

    2010-10-16 16:42:56 

  • 其实图纸里应该会有这种情况的详细配筋图的,像你这种情况,图纸上一般会有一个放大图,也就是在窗口上面那部分的梁河过梁是一起现浇的,看上去就好像在洞口上方的梁高度曾加了100,做预算要真碰到这种情况就在上面加一根100厚的过梁,钢筋自己就看着加一点,这种情况,设计院一般会尽量避免的,我们只要把这个部分的量算进去就行了,量不大,不会有人追究的

    2010-10-16 17:24:29 

  • 这种情况图纸一般会有一详细的配筋图的,像你这种情况,图纸上,也就是在窗口上面那部分的梁河过梁是一起现浇的,看上去就好像框架梁下挂了100,做预算要真碰到这种情况在图形计量里就在上面加一根100厚的过梁布置,在钢筋算量里可按单构件。

    2010-10-16 23:07:46 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题