晨阳 2010-10-16 16:27:12 | 辽宁省 土建算量GCL2013 | 658查看 5回答
过梁的问题
层高2.8,窗距地高度900,窗高1500,上部框架梁高300,这样下来框架梁距它下面的窗洞口有100的距离,这时候过量怎么布置: 1.现场施工遇到这种情况我们如何处理这个缝隙 2.做造价的时候这个缝隙我们如何计算,是填充100高的过梁算,还是按砌体墙计算 我在做造价,算的时候发现按照图纸给的尺寸,窗洞口距上面的框架梁正好有100的距离,而图纸给的过梁高都是200,这个缝隙我不知道应该按什么材料计算它的工程量 这个问题在钢筋计算和图形计算的时候怎样处理钢筋量和图形的量
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际施工时圈梁和过梁整体浇筑,在计算工程量时洞口宽度再加500mm,按过梁计价。画图时100的距离可布置过梁,
2010-10-16 16:40:33
-
现场是安好门窗后,用水泥砂浆补上。 计算的时候可以计算一根过梁。
2010-10-16 16:33:56
-
这种设计图上应该是再没有设置过梁吧,这种用其他材料补下就行。
2010-10-16 16:42:56
-
其实图纸里应该会有这种情况的详细配筋图的,像你这种情况,图纸上一般会有一个放大图,也就是在窗口上面那部分的梁河过梁是一起现浇的,看上去就好像在洞口上方的梁高度曾加了100,做预算要真碰到这种情况就在上面加一根100厚的过梁,钢筋自己就看着加一点,这种情况,设计院一般会尽量避免的,我们只要把这个部分的量算进去就行了,量不大,不会有人追究的
2010-10-16 17:24:29
-
这种情况图纸一般会有一详细的配筋图的,像你这种情况,图纸上,也就是在窗口上面那部分的梁河过梁是一起现浇的,看上去就好像框架梁下挂了100,做预算要真碰到这种情况在图形计量里就在上面加一根100厚的过梁布置,在钢筋算量里可按单构件。
2010-10-16 23:07:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看